一、电流保护

1、将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否还出现故障;若还出现故障,则为主板故障;

2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统;


二、风机速度失控

1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象;若有则进行调整;

2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠;若有问题则进行调整;

3、上电空调开送风模式,若风机不能动作,检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:

4、上电空调开启送风模式,若风机能正常动作:

(1)检测风机反馈端口1/3脚之间直流电压:


①无电压输出,则判断为主板故障;


②有电压输出,则测量风机反馈端口2/3脚之间电压:


A、若测量电压为5.5V,则判断为主板故障;


B、若测量电压为2.5-3V,则判读为电机故障;

中央空调维修

三、主芯片和计算机通信不上故障排查方法

1、检查电控与计算机之间接线是否正常;

2、更换室内电控主板;


四、室内蒸发器传感器温度开路或短路、室内房间温度传感器开路或短路、冷凝器传感器检测异常故障排查方法

1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;

2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;


五、温度保险丝断开保护故障排查方法

1、检查电机温度保险与电控主板之间接线是否可靠,若存在问题则进行调整;

2、将温度保险丝接头从主板上取下,然后将主板插头进行短接,若空调仍出现温度保险丝保护,则为主板故障;


六、室内蒸发器高温或低温保护故障排查方法

1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;


2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;


七、抽湿模式室内温度过低保护故障排查方法

1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;

2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;